설치공간 절약과 보다 위생적인 유지보수가 편리한 비용절감 시스템
- 건물의 지하 오배수 집수정 등 생활하수 처리
- 공중화장실 등 오폐수 처리시설, 가설 오배수정 등
- 자연적으로 배수되지 않는 시설에 대한 자동배수 패키지 시스템으로 작은 공간 설치에 의한 다량의 오배수가 가능함
- 신회성 있는 수중펌프 및 부식이 없는 내구성 FRP탱크(플랜지 분리형) 적용
- 고장없는 고품격 컨트롤러 적용
- 현장에서의 직접 설치 및 시운전까지 신회성 보장함
- 누구나 조작이 편리하도록 운전사항을 LCD창에 한글로 표시함
- 배수량의 증가 및 감소에 따라 2대의 펌프가 자동으로 대수제어 됨
- 펌프의 균등 가동을 위한 기간별, 기동별 교번운전 설정함
- 고장 또는 불규칙 작동시 신호 및 알람 기능
- 무전원 접점 출력을 통해 중안감시반 등에서 가동상태를 확인 할 수 있도록 함
- 전화, 인터넷 등 통신에 의한 원격제어 기능도 가능함
▧ 선정표
Model | 동력(kW) | 탱크용량 | 탱크규격 | 관경 |
---|---|---|---|---|
DWEPC 350-1-2P | 0.75 × 2P | 350L | 800 × 800 | 50 |
DWEPC 350-2-2P | 1.5 × 2P | 350L | 800 × 800 | 50 |
DWEPC 700-1-2P | 0.75 × 2P | 700L | 1120 × 900 | 50 |
DWEPC 700-2-2P | 1.5 × 2P | 700L | 1120 × 900 | 50 |
DWEPC 700-3-2P | 2.2 × 2P | 700L | 1120 × 900 | 50 |
DWEPC 700-5-2P | 3.7 × 2P | 700L | 1120 × 900 | 50 |
DWEPC 1400-1-2P | 0.75 × 2P | 1400L | 1320 × 1200 | 50 |
DWEPC 1400-2-2P | 1.5 × 2P | 1400L | 1320 × 1200 | 50 |
DWEPC 1400-3-2P | 2.2 × 2P | 1400L | 1320 × 1200 | 50 |
DWEPC 1400-5-2P | 3.7 × 2P | 1400L | 1320 × 1200 | 50 |
DWEPC 2600-5-2P | 3.7 × 2P | 2600L | 1500 × 1500 | 50 |
※ 동력, 탱크용량, 배관경, 재질 등이 당사기본시방과 다를 경우 본사로 문의 바랍니다.
▧ 자동탈착장치 (DAT) 설치 방법
-
자동탈착장치의 설치 위치는 펌프조의 중심 부근에 설치한다.
- 다수의 펌프를 동일조에 설치 할 때는 펌프 상호간에 충분한 거리를 유지하여야 한다.
- 펌핑시에 벽과 펌프간의 거리를 충분히 유지하여 와류발생이 일어나지 않도록 하여야 한다.
- 맨홀은 가이드 파이프를 수직으로설치하기 위해 탈착장치 몸체와의 위치 관계를 확인하고 펌프의 외형도에 따라 정확하게 설치한다.
- 맨홀은 팜프 외형도를 참고한다.
-
탈착장치 몸체를 수조의 바닥에 설치한 다음, 가이드 파이프를 수직으로 설치 하기 위해 수직추를 가이드 써포트의 위치에 맟추고, 가이드 파이프를 탈착장치 몸체와 가이드 써포트에 연결하고 가이드 써포트를 맨홀에 고정한다.
- 탈착장피 몸체의 고정용 기초 볼트는 펌프 치수도에 따라 위치를 선정하여 시공한다.
- 가이드 파이프는 수직으로 설치하지 않으면 펌프를 들어올릴 수가 없으므로 반드시 수직 으로 설치한다.
-
토출관을 탈착장치 몸체에 연결하고 배관공사를 마무리 한다.
- 배관손실등을 감안하여 가는한 곡관부를 작게 사용하여야 한다.
- 피트가 깊은 경우나 횡축거리보다 긴 경우는 체크벨브를 설치하여 역류를 방지 하여 주십시오.
-
펌프를 자동운전하는 경우는 오수에 적합한 제어장치를 선정하고맨홀에 설치된 후크에 설치하여 제어범위를 설정한다.
- 제어장치는 수조의 유입구를 피하여 설치하여야 한다.
- 펌프를 크레인 또는 체인블록을 이용하여 천천히 아래로 내린다.펌프는 자동으로 설치됩니다.
- 케이블은 기본 5M로 상부 바닥면까지 올릴 수 있게 길이 여유를 주어야 한다.
▧ 수중펌프 취급 요령
- 제품인수시 반드시 확인하여야 할 사항
- 수중펌프의 명판 내용과 발주내용이 동일한지 확인한다. (톡히 사용전압)
- 운송중 케이블에 찍힘이 있는지. 파손된 부분은 없는지 재확인 한다.
- 필요한 부속품 중 누락된 것은 없는지 확인 한다.
- 취급시 유의사항
- 펌프를 다룰때는 충격이 가해지지 않도록 조심스럽게 다루고 절대로 케이블을 잡아 당겨서는 안된다.
- 케이블의 한쪽끝은 물에 잠기지 않도록 유의하여야 한다.
- 펌프를 장기간 보관 후 사용하고자 할 경우에는 500V절연 저항계로 접지 저항을 측정하여 20MΩ이상인 것을 확인하여야 한다.
- 설치시 유의사항
- 펌프는 반드시 평탄하고 단단한 장소에 설치하여야한다.
- 연결되는 전선은 반드시 규정용량의 것을 사용하여야 하며 가급적이면 연걸된 부분이 없어야 한다. 부득이 연결하여 사용하고자 할 경우에는 방수처리를 완벽하게 실시하여야 한다.
- 자동운전의 경우는 펌프조의 크기를 고려하여 펌프를 선택함으로서 짧은 기간 동안에 펌프의 가동-정지가 반복되지 않도록 하여야 한다.
- 시운전시 점검사항
- 시운전에 들어가기전에 펌프조 내부를 깨끗하게 청소하여 이물질에 의한 펌프 막힘이 없도록 한다.
- 공급되는 전원이 펌프의 사양과 일치하는지를 재확인 한다.
- 판넬 회로차단기 (Circuit Breaker)의 용량은 적당한지 확인한다.
- 펌프의 회전방향을 확인한다. 펌프의 회전방형은 위에서 볼때 시계방향, 아래서 볼때 반시계방향으로 회전 하여야 한다. 펌프가 역상운전될 경우에는 그림과 같이 모터 인출선 중 두선을 바꾸어 연결하도록 한다.
- 펌프 운전시 전류치가 정격전류값을 초과할 겨우는 즉시 운전을 중지하고 아래사항을 확인한다.
- 양액의 농도가 너무 진하지 않는지 확인한다.
- 양액에 이물질이 과다하게 유입되지는 않는지 확인한다.
- 밸브를 너무 많이 열어 놓지는 않았는지 확인한다.
- 전압드롭은 없는지 확인한다.
- 판넬계기의 작동은 정상인지 확인한다.
- 과다한 진동이나 소음은 없는지 확인한다.
- 장시간 보관된 펌프를 시운전하고자 할 경우는 펌프의 일부 회전부의 (임펠러 등)가 고착될 우려가 있으므로 기동스위치를 2~3회 작동시켜 이를 확인하도록한다.
- 운전중 점검사항
- 임펠러를 구속시킬 만큼 큰 고형물이 유입되고 있는지 확인한다.
- 배관에 이상은 없는지 확인한다. (특히 자동탈착장치 연결부위)
- 유량이 현저하게 떨어지지는 않는지 확인한다.
- 공급전윈은 규정전압인지 확인한다.
- 전류치는 정격전류값인지 확인한다.
- 판넬의 회로차단기는 정상작동 되는지 확인한다.
▧ 수중펌프 응급조치 요령
문제점 | 원인 | 조치요령 |
---|---|---|
운전 스위치를 눌렀는데 전류의 변화가 없고 운전 램프에 불이 켜지지 않는다. |
|
|
연속 운정이 되지 않고 배선용 차단기가 트리 (TRIP)된다 |
|
|
운전은 되나 과전류가 흐르고 있다. |
|
|
운전은 되지만 양수량이 적거나 양수가 되지 않는다. |
|
|
운전 및 정지가 자주 반복된다. |
|
|